国产久久亚洲美女久久,久久精品国产精品亚洲,国产免费精品美女视频

  1. <code id="yz2c2"></code>

  2. <object id="yz2c2"></object>
    <thead id="yz2c2"><option id="yz2c2"></option></thead>

  3. 直流高壓發生器、串聯諧振、超低頻高壓發生器-揚州昊德電氣有限公司

    公司簡介|聯系我們|網站地圖

    當前位置:高壓發生器 > 常見問題 >

    揚州昊德電氣有限公司

    聯系人:朱女士

    手機:17751333326

    電話:0514-88246022

    傳真:0514-88246122

    Email:2767794268@qq.com

    地址:江蘇寶應淮江大道8號

    郵編:225800

    點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

    超低頻高壓發生器更換測試樣品和接線時,首先

    超低頻高壓發生器的注意事項
     
     使用超低頻高壓發生器的人員須具有“高壓測試站”的專業人員。
     使用超低頻高壓發生器時,用戶須遵守《電氣安全規程》第168條的規定,并在工作電源進入測試儀之前安裝兩個明顯的斷開點。 更換測試樣品和接線時,應首先明確斷開兩個電源斷開點。
     測試前,請檢查樣品的所有測試線,控制箱,倍壓器和地線是否正確連接。 如本手冊所示,測試電路的接地線應接地一點(圖6)。
     對于大容量樣品的排放,請使用ZS專用的放電電阻棒排放樣品。 在放電過程中,放電不能立即與測試樣品接觸。 放電應逐漸接近測試樣品,并在距氣隙一定距離處開始自由放電。 發出嘶嘶聲。 當沒有聲音時,可以將放電放電,然后直接連接到地面進行放電。
     當直流高壓為200kV及以上時,盡管測試儀穿著絕緣鞋并且在安全距離之外,但是由于高壓直流離子空間電場分布的影響,附近的幾個人體會有不同的直流電勢。 測試人員請勿握手或用手觸摸接地體,否則會產生輕微的電擊現象。 這種現象在干燥地區和冬季更為明顯,但是由于能量少,不會對人體造成傷害。
     ZS系列便攜式超輕型直流高壓發生器控制箱的電源為AC 220V±10%,50Hz。 如果電源被1/1隔離或現場自發供電,則須手動將電源接地。

    上一篇:高壓試驗變壓器測量測試產品承受內部和外部過

    下一篇:使直流高壓發生器具備了高品質、便攜式,并能

    最新資訊

    国产久久亚洲美女久久,久久精品国产精品亚洲,国产免费精品美女视频
    1. <code id="yz2c2"></code>

    2. <object id="yz2c2"></object>
      <thead id="yz2c2"><option id="yz2c2"></option></thead>